Главная · ОНД · Статьи · Фотоальбом · Пожарная терминология · Пресса о нас · Форум · Ссылки · О проекте · Вакансии · Библиотека 27 Мая 2018, 05:13:54
Навигация
Главная
ОНД
Статьи
Фотоальбом
Пожарная терминология
Форум
Ссылки
О проекте
Контакты
Вакансии
Обратная связь
Библиотека
Поиск по сайту

В контакте
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Зарегистрировано: 694
Не активированный пользователь: 0
Новичок: Valeriy12
Случайное фото
Друзья
конспекты по боевой подготовке

Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52

ПЧ-27 Братск


огнетушители, ОП, ОУ, пожарные автолестницы, пожарные автоподъемники и пеноподъемники, пожарные автоцистерны, специальные пожарные автомобили, строительные автоподъемники, коммунальная техника, специальное оборудование, противопожарное оборудование и снаряжение (пожарный инвентарь)

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Расчеты по СП 12.13130.2009.

Пожарно-технический минимум:обучение мерам пожарной безопасности; семинары; консультации и многое другое

Фотолюминесцентные планы эвакуации при пожаре. Разработка и изготовление эвакуационных планов по ГОСТ 12.2.143-2009
Учет


Партнеры
Сообщения
Просмотр темы
Сайт пожарно-спасательной части № 9 и ОНД и ПР по г.Новосибирску (Отделение Кировского района) | Техника | Новинки пожарной техники
Автор Новый КИП
Axe
Модератор

Avatar пользователя

Ранг:
Бог огня!


Сообщений: 177
Откуда: Новосибирск
Зарегистрирован: 11 Мая 2007, 12:17:57
Опубликовано 28 Декабря 2010, 08:46:50
В 11 номере журнала "Пожарное дело" промелькнула реклама кислородно -изолирующего противогаза АП "АЛЬФА" фирмы дыхательные системы. На сайте официальном сайте ничего информации нет. Кратко: время защитного действия 4 часа, вес около 14 кг, электронный манометр и маска по моему подходит от наших АП2000. Кто нить что нить слышал еще?

P.S. Вааще однозначно в районах где есть метро надо вывозить аппараты двух типов воздушные и кислородные. Маска одна, и заменяема. Вопрос опять же в цене и обслуживании.


Ничто так плохо мы незнаем, как то что каждый пожарный должен знать: БУПО!
СПЧ по ТКП 224916502 Послать приватное сообщение
Автор RE: Новый КИП
Axe
Модератор

Avatar пользователя

Ранг:
Бог огня!


Сообщений: 177
Откуда: Новосибирск
Зарегистрирован: 11 Мая 2007, 12:17:57
Опубликовано 19 Февраля 2011, 13:57:10
Информация с официального сайта www.ds2000.ru

Аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.186-97, ГОСТ Р 53256-2009. Автономный дыхательный аппарат замкнутого цикла, работающий на сжатом кислороде с избыточным подмасочным давлением предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека при долгосрочном использовании в задымленной или токсичной газовой среде. Применяется при спасательных работах в шахтах, на пожарах, в замкнутом пространстве, во время военных действий, спасательных работах в тоннелях и работе с вредными веществами.
Все модификации АП"Альфа" выполнены в виде ранца, нагрузка от которого при ношении распределяется на плечи и бедра. Аппарат снабжен манометром, который показывает оставшееся количество кислорода и производит два визуальных тревожных сигнала и один звуковой сигнал, показывающие состояние системы.
Система замкнутого цикла обеспечивает переработку выдыхаемого воздуха, устраняет двуокись углерода, возмещает потребленный кислород, поглощает конденсат и охлаждает вдыхаемый и выдыхаемый воздух.

Избыточное давление обеспечивает внутреннее давление под маской немного выше наружного атмосферного давления. Это обеспечивает 100% защиту органов дыхания и зрения от попадания внешней атмосферы под маску.

Интересно подмасочное давление?Если это КИП то как расходуется кислород при защитном действии в 4 часа(!!!). Ну и еще интересная особенность: во всех КИП (Drager PSS BG-4,MSA Auer AIRElite и вот наш отечественный) - используются батарейки и аккумуляторы. Интересно для чего?И кто ими будет обеспечивать,следить за ими?


Ничто так плохо мы незнаем, как то что каждый пожарный должен знать: БУПО!
СПЧ по ТКП 224916502 Послать приватное сообщение
Автор RE: Новый КИП
Axe
Модератор

Avatar пользователя

Ранг:
Бог огня!


Сообщений: 177
Откуда: Новосибирск
Зарегистрирован: 11 Мая 2007, 12:17:57
Опубликовано 11 Июня 2011, 06:48:16
Наконец то СПЧ по ТКП получило сие чудо. Визуально мнение непонятное и неоднозначное. В боевой расчет не поставленный - будет обучение. Отвечу на вопросы которые сам задал выше кому интересно.
Про подмасочное давление не понятно.Маска от АП-2000 не подходит. Батарейка нужна для электронного манометра и датчика движения.

Теперь про неоднозначность: - весь пластиковый(пылесос прям), на некоторых аппаратах не до конца прилегают пластиковые составляющие;-после каждого использования будто 10 минут или 40 менять картридж химпоглотителя (одноразовые);-кто будет следить за батарейками и за чей счет менять их?-как делать проверку?- данные время защитного действия 240 мин - при температуре +60 градусов время защитного действия - 60 мин(!);- нельзя глубоко вдыхать может повлечь травму легких (может сломаться редуктор(!)); - ну и последнее цена 210 т.р.(привезли 50 штук это не говоря про одноразовые картриджы). Вообщем все не до конца понятно...


Ничто так плохо мы незнаем, как то что каждый пожарный должен знать: БУПО!
СПЧ по ТКП 224916502 Послать приватное сообщение
Автор RE: Новый КИП
Maxfire
Супер Администратор

Avatar пользователя

Ранг:
Вахтер


Сообщений: 177
Откуда: НОВОСИБИРСК
Зарегистрирован: 28 Апреля 2007, 20:02:54
Опубликовано 12 Июня 2011, 08:45:06
Ну а фото-то Андрей? Давай сюда фотки! smileysmiley
ФПС Послать приватное сообщение
Автор RE: Новый КИП
Aleksa
Пользователь

Ранг:
Гость


Сообщений: 1
Зарегистрирован: 14 Июня 2011, 10:33:49
Опубликовано 15 Июня 2011, 08:33:23
Добрый день! Не знала куда обратиться с таким вопросом. Вобщем так: дома наводила порядок и выбросила старый противогаз, такой с железной банкой (фильтр) Дома закатили скандал. Вот теперь не знаю где его достать. Может где то есть списанные противогазы или посоветуете где найти. Мне просто для того чтоб он был, хоть какой нибудь. Заранее благодарнаsmiley
Послать приватное сообщение
Перейти на форум:
Логин
Имя

Пароль



Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Голосование
Хотли бы вы стать добровольным пожарным?

Да, хотел и хочу безвозмездно!

Нет не хочу!

Буду, если будут поощрять материально



Темы форума
Новые темы
Новые российские пра...
Перегородка соседей
Боевая одежда и снар...
Фонари на каску (опыт)
Исполнение полномочи...
Обсуждаемые темы
Повышение зарплаты [43]
Пожарные каски и ... [36]
Боевая одежда и с... [35]
Составление схем ... [30]
Фонари на каску (... [20]
Рассылка новостей
Только для зарегистрированных пользователей